主变压器故障跳闸,特别是承担大量负荷的大型变压器突然跳闸,会引发系统内的一系列连锁反应,严重时甚至可能造成系统失去稳定。在变电所,最常见的连锁反应或并发情况就是相邻主变压器的严重过负荷。恶劣情况下主变压器事故还会引发火灾,此时,变电所值班人员因为需要应对多个异常情况而容易产生顾此失彼的情况,因此值班员必须沉着冷静,抓住主要矛盾,分清轻重缓急,主动与调度员协商,确定处理的优先顺序。并参照以下原则进行处理
1、一台主变跳闸后,值班人员除应按常规的事故处理规定迅速向所属值班调度员报告跳闸时间、跳闸开关等信息外,还应报告未跳闸的另一台主变的潮流及过负荷情况,以及象征系统异常的电压、频率等明显变化的信息。
2、未跳闸主变过负荷的情况下,在按程规定对跳闸主变一、二次回路进行检查时,如能确认主变属非故障跳闸或查明故障点确在变压器回路以外时,应立即提请值班调度员对跳闸主变进行试送,以迅速缓解另一台主变过载之危。
3、如主变属故障跳闸或无法确认主变属非故障跳闸时,应同时进行主变跳闸处理和未跳闸主变的过负荷处理。过负荷情况比较严重时应优先进行未跳闸主变的过负荷处理。
4、如主变故障跳闸引发系统失稳等重大异常情况时,应优先配合调度进行电网事故的处理,同时按短期急救性负荷的规定对过载主变进行监控。
5、一旦主变因故障着火时,灭火及防止事故扩大便成为最紧迫的首要任务。此时应迅速实施断开电源、关停风扇和油泵、启动灭火装置、召唤消防人员、视需要打开放油阀门等一系列处理措施,火情得以控制后,再迅速进行其他异常的处理。
6、一旦查明故障在主变外部,必须尽一切努力隔离故障,恢复主变运行。一般情况下,主变的停运会对变电所的供电和电网的运行造成严重影响,因此一旦查明故障在主变外部或其它辅助设备上,应迅速采取隔离、拆除、抢修等措施排除故障,恢复主变的运行,然后对已隔离的设备进行检查处理。
楼主最近还看过