台达PLC与正弦变频器的通迅, 能改频率,但是不能启动
楼主最近还看过
z123y
EBN战略军团总司令-宝马760LI
好的。我转给技术部帮你处理。耐心等待。
变频器不知道有没有设定控制命令来源为通讯。而且PLC不是很完整。要提供完整的程序。还有就是变频器设了什么参数;
以上是工程师简单回复。
或者直接加入我们台达全国技术支持中心超级群吧:88402001;在线和专家沟通。然后回复到论坛上解决办法。
wenwan90
你的程序有问题,通讯程序不能用上升沿或者下降沿来启动,X1不能为上升沿。
谢谢,明天再试下,变频器设定了启动方式为485
sophymei
LDP X1
SET M1122
LD X1
MODWR K1 H400 H1
谢谢各位工程师们,我已经成功的通迅上了
wo123456ta
正好用得上!!!!!!!!
ljbcompany
台达的MOD**指令很方便,三菱只能使用RS指令;“变频器”通讯开始流行起来,不再是老套的控制方法。