西门子MM440变频器使用V/f方式,在低速有时带不动负载 点击:269 | 回复:0



spider_man

    
  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:158帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7932
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2012-02-19 18:57:38
楼主

 

     西门子MM440变频器使用V/f控制,在低速(f=20Hz)有时带不动负载,而速度较高时(f=40Hz)运转正常,是否应修改控制方式?应修改为矢量控制还是矢量-转矩控制?为什么?
     答:第一种,不改变任何方式,只把转矩提升功能设置一下。把附加的转矩提升给的再大一点,试试看;
     第二种,P1300=20,这是SLVC矢量控制(是无编码器反馈的转速控制)。这种控制,要求要重新做快速调试和电机辨识工作。有点麻烦。
     这两种措施的目的,就是提高电机在20Hz运行时的驱动转矩。前者是通过增加附加转矩实现V/F曲线的修正;后者是实现电机运行在5-50Hz范围,都能达到电机额定转矩的恒转矩控制特性。

     如果你的电机能够增加编码器的话,就改为带编码器反馈的矢量控制(参数P1300=21);

     如果你的电机不方便增加编码器的话,就改为无传感器的矢量控制(参数P1300=20)。这一控制方式的特点是:用固有的滑差补偿对电动机的速度进行控制。用这一控制方式时,可以得到大的转矩、改善瞬态响应特性、具有优良的速度稳定性,而且在低频时可以提高电动机的转矩。还可以从矢量控制变为转矩控制(由参数P1501决定)。