分析西门子6se7变频器
故障现象:变频器电送不上,一送就跳电,检测发现整流中项坏一个,回馈逆变坏一个,更换测试正常,但逆变器启动自己有速度,下面扑车器乱动,干扰大。把电源负短接在一起无效
原来手柄模拟量输出经信号闭锁后给定,发现信号闭锁线对外壳有阻值,,甩掉闭锁线后,干扰消失,又把开关频率由原来2.5改成2.0
油泵开关易跳电,开始以为干扰,后来,停变频器后还跳,发现油泵开关不仅带油泵,还带了照明和扑车器,扑车器第3道坏只要他一动作就跳油泵开关。由于照明提供了变频的127供电油泵跳时,变频器也没电,故错误认为变频器故障照成其他损坏。
我后来去坏2管子有可能也是127跳电变频器运行时没法关断造成,和管子质量也有关系
期间报A20报警由于油泵报闸,逆变器电流过大造成
有时变频器的逆变自己停也不报故障,有可能是由于127电源瞬间跳电造成但由于瞬间又供上了,这只有逆变重启所以看不出故障。