        前几天为量程转换犯愁,问了周围几个人,说的都不一样。换好,找到了1769模拟量模块的。我只列出了正常值的范围,超出信号值范围的变换值没有列。

IF4模块(4路模拟量输入模块)
信号类型 Raw/Proportional       Engineering       Scale for PID
±10V          ±31206                   ±10000               0~8192~16383
0~5V            0~31206                  0~5000                 0~16383
1~5V            6243~31206           1000~5000          1~16383
4~20mA      6241~31206           4000~20000        0~16383
0~20mA      0~31206                  0~20000               0~16383
IF8模块(8路模拟量输入模块)
信号类型 Raw/Proportional      Engineering         Scale for PID
±10V      ±32767                       ±10500                0~16383
0~5V       -27068~32767            0~5250                  0~16383
0~10V     -27988~32767            0~10500                0~16383
1~5V       -32767~32767            500~5250              1~16383
4~20mA  -32767~32767           3200~21000         0~16383
0~20mA -32767~32767             0~21000               0~16383


OF2模块(2路模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional     Engineering         Scale for PID
±10V      ±31207                     ±10000                 0~8192~16383
0~5V        0~31207                    0~5000                   0~16383
0~10V      0~31207                    0~10000                1~16383
1~5V        6241~31207             1000~5000            0~16383
4~20mA 6241~31207              4000~20000          0~16383
0~20Ma  0~31207                     0~20000                 0~16383
OF8C(8路电流模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional    Engineering           Scale for PID
4~20mA   -29822~29085        4000~20000          0~16383
0~20Ma   -32767~29646         0~20000                 0~16383
OF8V(8路电压模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional     Engineering          Scale for PID
±10V       ±31207                    ±10000                  0~8192~16383
0~5V          -27068~29918        0~5000                   0~16383
0~10V       -29788~29788         0~10000                 0~16383
1~5V          -25869~29318       1000~5000              0~16383




smartygt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2011年3月07日
发表于:2015-12-11 13:22:02
21楼

我正在找1769 IR6模块的原始值的量程范围。。。。。。

leoniu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 591回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:106
  • 注册:2015年11月26日
发表于:2015-12-11 14:12:17
22楼

太好了,大家喜欢,好东东,谢谢楼主

啊啊啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年5月20日
发表于:2016-08-15 14:20:33
23楼

1769 IF16C 呢 楼主

石油小戴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年8月08日
发表于:2016-10-14 15:59:31
24楼

1756 IF(模拟量输入)模块是直接通过RSLogix5000里的I/O Configure 里对每个通道进行信号类型选者和对应的量程上下限的,无需转换,至于1769应该是属于Compactlogix系列的吧,没用用过该类型产品!

philippe11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-10-27 06:38:21
25楼

非常感谢楼主分享,很有用

xtayyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年7月03日
发表于:2019-01-16 22:24:36
26楼

AB上位机SE资料FactoryTalk_View_SE_中文用户手册

平平无仄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2018年12月10日
发表于:2019-02-25 16:47:33
27楼

罗克韦尔的资料很少,感谢分享!!!!


wuyue0805

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年9月02日
发表于:2019-05-23 23:50:40
28楼

工程量转换用的,好东西

396949906

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2019-06-04 11:24:21
29楼

非常感谢楼主分享,很有用

lin5979

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1783回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2019-06-13 13:20:33
30楼

太好了,大家喜欢,好东东,谢谢楼主

GUXIANGGUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 74回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:660
  • 注册:2013年1月24日
发表于:2019-11-18 12:58:13
31楼

好人啊,学习学习,谢谢楼主啦

nihao12315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1067回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:628
  • 注册:2016年8月30日
发表于:2019-11-29 16:43:29
32楼

这个比较有用。。还比较全。。工程量转换用的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页