前几天为量程转换犯愁,问了周围几个人,说的都不一样。换好,找到了1769模拟量模块的。我只列出了正常值的范围,超出信号值范围的变换值没有列。
IF4模块(4路模拟量输入模块)
信号类型 Raw/Proportional Engineering Scale for PID
±10V ±31206 ±10000 0~8192~16383
0~5V 0~31206 0~5000 0~16383
1~5V 6243~31206 1000~5000 1~16383
4~20mA 6241~31206 4000~20000 0~16383
0~20mA 0~31206 0~20000 0~16383
IF8模块(8路模拟量输入模块)
信号类型 Raw/Proportional Engineering Scale for PID
±10V ±32767 ±10500 0~16383
0~5V -27068~32767 0~5250 0~16383
0~10V -27988~32767 0~10500 0~16383
1~5V -32767~32767 500~5250 1~16383
4~20mA -32767~32767 3200~21000 0~16383
0~20mA -32767~32767 0~21000 0~16383
OF2模块(2路模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional Engineering Scale for PID
±10V ±31207 ±10000 0~8192~16383
0~5V 0~31207 0~5000 0~16383
0~10V 0~31207 0~10000 1~16383
1~5V 6241~31207 1000~5000 0~16383
4~20mA 6241~31207 4000~20000 0~16383
0~20Ma 0~31207 0~20000 0~16383
OF8C(8路电流模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional Engineering Scale for PID
4~20mA -29822~29085 4000~20000 0~16383
0~20Ma -32767~29646 0~20000 0~16383
OF8V(8路电压模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional Engineering Scale for PID
±10V ±31207 ±10000 0~8192~16383
0~5V -27068~29918 0~5000 0~16383
0~10V -29788~29788 0~10000 0~16383
1~5V -25869~29318 1000~5000 0~16383