1769模块模拟量转换成数字量的量程,需要就看看 点击:5081 | 回复:32



senwt

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2011年8月07日
发表于:2011-10-22 13:01:43
楼主

        前几天为量程转换犯愁,问了周围几个人,说的都不一样。换好,找到了1769模拟量模块的。我只列出了正常值的范围,超出信号值范围的变换值没有列。

IF4模块(4路模拟量输入模块)
信号类型 Raw/Proportional       Engineering       Scale for PID
±10V          ±31206                   ±10000               0~8192~16383
0~5V            0~31206                  0~5000                 0~16383
1~5V            6243~31206           1000~5000          1~16383
4~20mA      6241~31206           4000~20000        0~16383
0~20mA      0~31206                  0~20000               0~16383
IF8模块(8路模拟量输入模块)
信号类型 Raw/Proportional      Engineering         Scale for PID
±10V      ±32767                       ±10500                0~16383
0~5V       -27068~32767            0~5250                  0~16383
0~10V     -27988~32767            0~10500                0~16383
1~5V       -32767~32767            500~5250              1~16383
4~20mA  -32767~32767           3200~21000         0~16383
0~20mA -32767~32767             0~21000               0~16383


OF2模块(2路模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional     Engineering         Scale for PID
±10V      ±31207                     ±10000                 0~8192~16383
0~5V        0~31207                    0~5000                   0~16383
0~10V      0~31207                    0~10000                1~16383
1~5V        6241~31207             1000~5000            0~16383
4~20mA 6241~31207              4000~20000          0~16383
0~20Ma  0~31207                     0~20000                 0~16383
OF8C(8路电流模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional    Engineering           Scale for PID
4~20mA   -29822~29085        4000~20000          0~16383
0~20Ma   -32767~29646         0~20000                 0~16383
OF8V(8路电压模拟量输出模块)
信号类型 Raw/Proportional     Engineering          Scale for PID
±10V       ±31207                    ±10000                  0~8192~16383
0~5V          -27068~29918        0~5000                   0~16383
0~10V       -29788~29788         0~10000                 0~16383
1~5V          -25869~29318       1000~5000              0~16383




深照照明LED驱动电源

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年10月19日
发表于:2011-10-22 13:50:09
1楼

没有太看懂是什么东西。

thomastop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 865回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:4076
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2011-10-22 18:08:58
2楼
这个比较有用。。还比较全。。工程量转换用的

efeigod

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2011-10-23 21:43:03
3楼

工程量转换用的,好东西

guangjin2008

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:549
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2011-10-26 14:32:22
4楼

我昨天才找到!--------------------------

zhuzit011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2011-10-31 23:20:44
5楼

我刚接触到AB PLC,请教个问题

1756模拟量输入模块来的信号是不是不用经过程序处理,在硬件组态里把量程写进去就能得到实际测量数值?

以前用西门子的都要在程序里通过转换和量程比较,才能得到实际测量值。

thomastop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 865回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:4076
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2011-11-01 14:04:58
6楼
1756的可以直接在模块里面设置的。。不需要经过转换的

星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2011-11-22 19:30:22
7楼

不错,感谢楼主分享。辛苦了。

xuzhilian87

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2011年8月04日
发表于:2012-12-10 12:52:38
8楼
引用 zhuzit011 的回复内容:我刚接触到AB PLC,请教个问题1756模拟量输入模块来的信号是不是不用经过程序处理,在硬件组态里把量程写进去就能得到实际测量数值?以前用西门子的都要在程序里通过转换和量程比较,才能得到实际测量值。



kennysu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年12月10日
发表于:2012-12-21 22:53:03
9楼

類比基本資料,必須牢記的,謝謝分享

zxmsjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4054
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2012-12-24 16:54:32
10楼

工程量转换用的,好东西

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-12-24 17:25:57
11楼
手册中集中出来的,详细的还是要看手册,AB的模拟量处理还是比较设定方便的

645282749

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:13帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2014年3月15日
发表于:2014-05-10 17:00:14
12楼

大哥 请问下你有关于1769-if4xof2这个模块的资料吗?我们的实验室中只有这个模块 但是网上都只找到单输入单输出模块的手册而已 设置方面都好多不同 所以想问下有这方面的资料没 谢谢了

hhtla2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2014-06-10 20:48:22
13楼

工程量转换用的,好东西

616083628

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年5月27日
发表于:2014-10-23 16:44:52
14楼

谢谢分享,辛苦了。。。。。。。。

karnice

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2014-10-28 16:34:40
15楼

太感谢了,找了一圈,就你这最全

heaven_zheng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 267回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2015年1月16日
发表于:2015-01-24 13:57:50
16楼

工程量转换用的,好东西

狼的传说1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3841
  • 注册:2015年1月20日
发表于:2015-01-26 08:38:41
17楼

不懂,怎么学习模拟量模块

TOOLLING

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2015年1月14日
发表于:2015-01-26 14:02:12
18楼

收下了谢谢!!!!!!!!!!!!!

hngkgk

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2010年1月26日
发表于:2015-03-21 11:01:38
19楼

收下了谢谢!!!!!!!!!!!!!

虎子1973

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2015-11-21 00:14:06
20楼

现在版本,模块里可以设置的。