张智勇
单位有四台变频器偶尔报过流,检修没有发现问题
不带电机运行显示IO输出电流3A,还有一台更高.检修驱动以及电流检测没有发现问题
到车间检查正在运行的设备去掉电机线运行频率0.5Hz以上都有1.2~1.8A不等的电流显示.估计大到3A就会频繁报警
1.5KW 220V变频器有近20台,380V十几台试验十几台都是如此
需要看全图的另存为保存到电脑看
下面是缩小的图
是不是可以设置?让电流回零?
变频器初始化后还是如此
参数应该在小板的AT25010接触器里面
F117
参数在cpu板的28脚贴片里
参数不是在小板里面? CPU板没有考虑
小板存储器AT25010
小板的寄存器没有看
与参数也有关系,换一台CPU板显示电流从3A变为1.8A。拷贝参数后也变为3A
有人说2800程序计算有问题,电流传感器计算零电流运算出问题
烺紫ゞ丹兵
王厚贤
张工 请教下 这个问题怎么解决啊 这种情况影响变频器的正常使用吗
黄石成功1
用什么编程器可以读at25010呢?我读出的都是0