紧急求助:西门子6SE系列37KW变频器奇怪故障 点击:371 | 回复:2



边缘状态

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2011-01-28 01:04:13
楼主
一台37KW变频器,开机使能正常,一给转速,PMU面板P008和P010不断闪烁,同时能听到变频器电源板上继电器的吸合声,变频器停止运转。求教高人,在线等。



cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2011-01-28 07:39:57
1楼
显示应该是*008和*010吧!

边缘状态

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2011-02-03 22:28:34
2楼

已经解决,重新刷的参数