西门子840d系统出现300200伺服总线硬件报警 点击:4114 | 回复:3



刘理

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2005年2月28日
发表于:2010-10-19 10:50:46
楼主

请问:该故障的原因有哪些?是否需要总线终端接收器?该接受器插头内部是如何接线的?




依然是风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2005年8月23日
发表于:2010-11-23 19:49:41
1楼

驱动装置总线有故障。可能是下列原因:
- 总线终接器丢失。
- 驱动装置总线在物理上的某处中断。
- 其他硬件故障。
沿检查线进行测试,顺整个总线进行下去,并从最后的机架位置 (总线终接器)返回到 NCK。
说明:如果即使出现了这个警报信息,驱动装置也能正确地加油起动,那么,错误仅存在于初始化开
始时。尽管如此,驱动装置能够发挥功能。

- 检查总线终端插头。
- 检查从驱动总线到驱动模块之间的所有插头连接情况。
- 其他硬件故障
如果上述补救措施不能改变起动性能,请拨打热线 (电话:参见报警 1000),联系西门子股份公司
A & D MC 产品的系统支持部门

SUNSHINEPENGPENG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-04-19 23:03:10
2楼
应该是驱动总线信号处理芯片出故障了,需要根据情况更换芯片。

simocontrol

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:566
  • 注册:2010年4月19日
发表于:2011-04-22 17:05:58
3楼
www.simocontrol.com 找技术问问

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师