西门子430变频器7.5kw更换为11kw,参数要不要改动 点击:452 | 回复:4



蜡笔小生

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2010-10-08 14:04:26
楼主
如题,参数带通讯的,直接copy过来能用不?



蜡笔小生

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2010-10-08 14:11:46
1楼

没人回啊!急!!!!!!!!!!!!!

6SE70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2713
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2010-10-08 14:50:23
2楼

参数需要改动,和电机参数有关的参数要改,与控制有关的参数不需要改

蜡笔小生

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2010-10-08 15:00:24
3楼
哦!谢谢!!!!!!!!!!!!!先试试,有问题还得麻烦啊

8803

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2004年12月09日
发表于:2010-10-08 22:18:52
4楼
直接将参数下进去就可以,不需要修改参数。P918可能需要手动修改一下。