求助:VFD-A 1.5KW 变频器 上电就报CF3故障 点击:585 | 回复:2



TigerXC

    
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2010-09-26 14:47:54
楼主
我有两台 VFD-A 1.5KW变频器上电就报CF3故障。测量电流传感器电压也很低大概在0.002V,若是主板可能是那个芯片故障,谢谢大家!



红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2010-09-26 15:54:47
1楼
CF.3不太好修。                                               

太平洋变频

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年1月28日
发表于:2010-11-13 21:13:22
2楼
变频器的电流传感器更换即可!需要台达变频器原装的电流传感器全系列都有!有意者请拔打15957591118吴先生联系!非诚勿扰!