按照理论上来说的话要 考虑变压器的运行效率,功率因数一般在0.9左右,因为太低会罚款,现在一般都达到这个数了
视在功率S²=有功功率P²+无功功率Q² 线路上正常体现出来的是阻性负载或是感性负载,不可能是容性负载,那样会对发电机不利,会出大故障的
根据公式S=100KVA =100000VA
100000VA=1.732*I*380
I=151.9
实际功率应该是 P=151.9*0.9*380.1.732=90KW
从以上可以看出功率因数越高,所带实际负载可以更大,太低的话不但所带负载小还要被罚款,但也不能超过1
考虑到使用效率可能还要低点,但是散热好的话可以适当提高
还有要看负载情况,有没大容量马达启动等