从变压器节能情况来看,利用率在50%-70%间为变压器有功损失率最低、节能情况最好的情况。我们称它为最佳负荷率。
额定容量是100千伏安的变压器,它的视在功率是100千伏安,它包括有功功率和无功功率,即
视在功率S²=有功功率P²+无功功率Q²。而正常负载线路不可能只是纯电阻电路,包括有容性负载(电容)和感性负载(电动机)等,容性负载和感性负载不但要消耗有功功率,还要消耗无功功率,无功功率会占去一部分资源。同意SIREN的说法:功率因数通常按0。85计算,保守按0。8来算。所以说100千瓦是有功功率的负荷,所以额定容量是100千伏安的变压器能带80-85千瓦的负载。这是极限值。但是负载不能低于50千瓦,这样也是不好的。最起码说明选型不匹配。
1、变压器的负载能力是指它在所认定的时间间隔内能够输出的最大容量。在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。但在外界环境温度较高,变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,为保持变压器的使用寿命,确保变压器安全可靠运行,不宜超额定电流运行。
2、变压器的过负荷能力是指它在较短的时间内所能输出的最大容量。对变压器施加额定电压时,是根据其额定容量来确定不超过温升限值的额定电流。变压器周围介质温度规定值为20℃,因此变压器铭牌上的标称容量是个等值容量。等值温度高于20℃时,变压器得降低容量才能保持规定的运行寿命;等值温度低于20℃时,变压器的运行容量可以提高,仍然保持规定的使用寿命。正常使用变压器,是根据周围空气温度的具体变化曲线来确定某一段时间内高于额定容量运行,某一段时间内应低于额定容量运行,因此,在不损害变压器绝缘和不缩短变压器的使用寿命的前提下,运行中的变压器可在规定条件下短时过负荷运行。
3、变压器的负载不是用变压器容量直接计算的。负载应当考虑同时率,负载率或才是变压器的计算负载。而上述同时率和负载率在不同的工业油2不同的算法,所以要了解此变压器的负载性质后才能确切地计算。
如果是加工类企业。可以参考前苏联的计算方法:5台最大电机之和+0.2*其他电机功率总和;如果是重工业企业。可以将所有负载乘以0.7,就是变压器的实际负载。
100KVA一般为10KV以下配电变压器,正常在额定电流及额定电流以下运行。能带多少有功负荷(KW)这要看它的功率因数。功率因数趋近1时,有功就趋近100KW。但决定变压器负荷的关键参数是变压器的温升。《配电变压器运行规程》规定;(1)油浸变压器冷却介质最高温度40度,最上层油温85度(极限95度)。最高负荷可为额定的1.5倍,急救负荷可为额定的1.8倍。(2)干式变压器按GB.1094.11规定;*绝缘系统温度等级 和 *绕组平均温升分别为;A级-60°C E级-75°C B级-80°C F级-100°C H级-125°C 200级-135°C 220级-150°C。在此范围内最高负荷不得超过额定负荷的1.5倍。