et200s问题 点击:758 | 回复:2



haichong_dmg

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年6月03日
发表于:2010-06-03 13:29:00
楼主

我碰到一台数控车床的PLC故障:

810d系统,ccu3.4连接et200s及IO模块.机床运行过程中突然停机,报警810004,2000,2001.et200s上BF灯常亮.任意去掉IO模块及底座后BF仍常亮.单个取出任意IO模块保留底座则SF,BF都常亮.经检查profibus总线是好的,软件全部刷新过,故障依旧.请问大虾们可以确定是哪里的问题吗?

刚注册,没有分送,如哪位大虾能提供et200s维修说明书不胜感激!




JO_123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2009年10月05日
发表于:2010-06-03 13:34:46
1楼
你好,我司专修各种疑难工控板,工程师水平很高,很多是国外著名伺服品牌的直接维修人员.很乐意和你联系..QQ:343649400 13418980362