张生生
D200是台达AE HIM设定为100,用线上模式看C210数量一直增加到100也没停,
明明522
hayco
有接通
yjig
可能是PLC没有捕捉到C210的↑信号,试一下用C210┨┠ 普通触点替代,效果应该一样。
还有一种可能:
你的PLC在运行中对C210的数值D200进行了调整,如果D200原来设定值是150,PLC在运行中,C210已经达到了140,此时如果将D200调整为120(<140),那么此后C210将不再动作。
以上现象,本人在三菱PLC中曾经经历过,台达的应该与此差不多。
不过,可以用[ >= C210 D200 ] 来替代原来的 C210的↑信号,采用> =关系式后,在运行中调整D200将不受影响。
fish4390
用C210常开点替代,或用DHSCS中断输出
robotH
虎年好运
看D201的值,DCNT是双字指令,DCNT C210 D200实际上是C210到达D200 和D210组合起来的值后才会停止计数。