pei
台达DOP-A10TDTH1与DVP-80EH用RS485通讯无法连接
用系统键进入HMI系统设置
settings中com1为rs232,9600,1,7,com2为rs485,9600,1,7。保存后在Download Port中选COM2,显示Bypass Mode?Yes/NO,选Yes,显示Bypassing...后不变。
机械在线
会不会人机与PLC线有问题,要么就是型号不一致
wuzf321
检查PLC D1120_通讯格式、D1121_通讯站号、M1143_ASCII/RTU、M1120通讯协议保持
通讯线HMI 1、4脚短接连线至PLC 485-;HMI 2、3脚短接连线至PLC 485+