我门将推出 一次性的PLC
这各价位在 35RMB, 采用端子接线
为 IREX uPLC 成员.
何谓 一次性的PLC ?
也就是装置完毕既使扔了也不心疼
哪些场合需要?
比如 临时性的控制 或是 长时间监控
临时性监控 如 临时舞台 临时交通控管 等
长时间监控 如 深山雨林地质监控 动物监控 等
这些使用 能收回 就再用 不能收回 就不要了
他不是单片机 , 它使用阶梯图 可以快速编程
为了能与 其它外围联机 它内崁 MODBUS 协议
工作电压 最低 5V , 端口为 8I/O
体积在 20mm * 30mm
性能请参考http://www.irexuplc.com/K16.htm
大家觉得如何 ?
IREX uPLC 刘永智 QQ:852221687
UPLC 不是想象中那样简单, 整体程式流程如下说明
一.计算机部份
1.使用者使用 PLC_MAP 阶梯图程序填入控制图.
2.计算机将图形编译后将他转成 UPLC 文字语言.
3.UPLC 文字语言二次编译将他转成 UPLC 代码.
4.这将有一指令空间变化, 一各图形程控可能有若干个 UPLC 指令,或是一个.
5.每各UPLC指令站 一个到二个 Byte.
6.计算机将转换后的 UPLC 指另代码烧入 UPLC.
二.UPLC 运行部份
1.程控扫描程序开始由RUN扫描.
2.UPLC 程序解译器到使用址空间提取 UPLC 指令.
3.将指令<直视翻译>执行.
4.程控扫描程序扫描至END重回RUN并通知I/O转换程序.
三.I/O 转换程序 ( 这部分是由时间中断处理 )
1.由程控扫描程序END 通知后启动.
2.每逢2-10ms I/O刷新时间对应I/O 刷新.
3.每逢2-10ms I/O刷新时间对应电源调整依次.( 软件稳压概念 )
4.每逢2-10ms I/O刷新时间对程序监控比对一次.( 程序跑飞监控 )
5.每逢2秒时间对应程控扫描程序比对一次. ( 看门狗当机处理 )
四.延时闪烁处理 ( 这部分是由时间中断处理 )
1.延时器以基准时机 TBASE 倒数计时.
2.闪烁器以基准时机 TBASE 循环倒数.
五.MODBUS 处理部份 ( 以通讯中断为中断处理 )
1.接收以接收中断引发, 并在UPLC 运行中中断切入处理.
2.发送以发送中断引发, 并在UPLC 运行中中断切入处理.
3.MODBUS 485 硬件处理程序以时基 2ms 中断监控 ( 这部分是由时间中断处理 )
4.基于Lvnet总线MODBUS协议冲突机制处理, 这部分再发送8Bit于第9Bit读回发送缓冲判读 ( 参考智国第八期通报 ).
六.带电拔插处理部份 ( 这部分绝对是UPLC精华,难度指度最高 )
1.每逢2ms 对电源上下压检知并符合UPLC工作承受.
2.当I/O非在由程序变动变化既判断为拔插动作.
3.当拔插引起中断将锁住运行. ( 拔插可能是某脚瞬间通电或是反向 )
4.一但状况恢复既重新运行.
UPLC 虽然小, 但是PLC该有概念都融合进去, 绝非是用51汇编整合崁入.
51汇编崁入最大缺点是扫描一程序其时间很长, 标准 PLC是有一翻译器(不管是软翻译器或是应翻译器), 因为没翻译器只用汇编转翻PLC其效率很低; 当机率也高. 因此; 开发PLC必须先在自己指令上下手.
UPLC 核心属于51 CPU, 翻译这部份软件我门使用51指令一些特性所以能在很精简的范围下快速有效做成PLC. UPLC 但MODBUS及动态联结51外挂程序其指令使用3.1K Byte空间. 又因为UPLC为8K闪存CPU 因此使用者可以使用近5K空间.
这5K空间换成UPLC指令则可以足足真正使用3500步以上 ( 平均 ). 如果坎入51指令则必需注意51指令空间. 这与一般用汇编转译PLC方式空间上差异很大.
许多PLC所说指令 0.5us, 倘白说都是骗人的, 因为都是拿 CPU一个执行指令来说, 但一个PLC指令绝对不可能用一个CPU指令来作完; 因此我门也成时公布我门一个UPLC指令时间是8us-16us.
IREX uPLC 刘永智 QQ:852221687
用编程软件编程、需要与计算机串口相连的传输线;