西门子变频器440问题 点击:351 | 回复:7



tlw2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2009-08-11 14:17:24
楼主
设置了440变频器的最高频率P1082为60HZ,可是运行时的最高频率还是50HZ,请问各位老师这是什么问题,还是需要设置另外的参数吗?



dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2009-08-11 16:10:50
1楼

还要设置电机的额定频率。

火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2009-08-11 20:00:32
2楼
普尔斯曼自动化与驱动技术培训中心(西门子产品)
http://www.pulse-man.com

tlw2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2009-08-12 15:03:40
3楼
问题解除了,原来还要设置基准频率P2000

zhanhong

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5189
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2009-08-12 15:05:40
4楼
要设置电机的额定频率,变频器的最大频率.

天铁一号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年8月29日
发表于:2009-08-12 16:06:03
5楼
你得按恒功率参数设置,把限幅打开.

qidave

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2009-08-27 14:56:12
6楼

这样不可以的,还要设置几个参数的.

ATLAS2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2008年12月29日
发表于:2009-08-27 15:48:15
7楼

变频器技术交流 变频器技术资料分享 QQ 群 56926872 欢迎加入


热门招聘