ABB变频器报故障20-AI OUT OF RANGE 模拟输入信号超出范围
点击:
731
| 回复:
8
janwit
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2008年5月05日
发表于:2009-07-12 16:05:00
楼主
ABBacs401001632变频器报故障20(AI OUT OF RANGE 模拟输入信号超出范围,请检查 AI信号)那位大虾知道这个问题怎么解决啊,本人急啊。。谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
北环路
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2006年8月16日
发表于:2009-07-13 22:19:28
1楼
仔细检查模拟量输入通道电流值是否正常范围之类,要不然模块有问题
回复
引用
举报
yataifangyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-14 09:32:55
2楼
技术支持一下 QQ957177760
回复
引用
举报
木子懒懒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2009年5月12日
发表于:2009-07-16 14:55:15
3楼
原来我遇到施耐的变频器出现这种情况,由于在变频器上级有个模糊控制器输出不正常导致变频器频繁保护,后来细调整模糊控制器的设定定值才搞定了
回复
引用
举报
janwit
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2008年5月05日
发表于:2009-07-21 14:20:36
4楼
回复内容:
对:木子懒懒 关于
原来我遇到施耐的变频器出现这种情况,由于在变频器上级有个模糊控制器输出不正常导致变频器频繁保护,后来细调整模糊控制器的设定定值才搞定了
内容的回复:
谢谢各位,现在那机子好了,是那个压力转换器的问题,之前我没接压力转换器都试了可以带动马达,一接上那个转换器就报警
回复
引用
举报