汇川PLC和模块,是否可以和三菱通用? 点击:14726 | 回复:48



huangjia

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-07-27 13:20:22
楼主
如题,闻说汇川PLc兼容性很好,PLC和模块能与三菱FX2N通用,不知是否属实?



yql_0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2009-07-30 08:23:22
1楼
是的 几乎都能通用,FX2N相当于H2U

XALHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2008年6月25日
发表于:2009-07-30 10:01:26
2楼

我们已经在用了,如有问题请联系:QQ846843765

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-07-30 12:26:13
3楼

已经测试。证明是可以的。但是速度比2N慢3倍

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-07-31 17:29:27
4楼

你指的慢三倍具体是指的什么?有没有测试程序。

不同的指令,H2U与2N执行速度是不一样的。H2U采用的是32位CPU,复杂指令处理速度非常快,但简单指令,比如MOV等就比2N慢一些。

综合测试和用户实际使用情况看,H2U实测扫描周期约是2N的1/3到1/2。

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-07-31 17:35:52
5楼
在此也提醒H2U的用户工程师:有的用户使用了扫描周期做定时器或延时,用在2N没用问题,但用于H2U会有问题,需要根据实际的扫描周期,把定时器循环次数加大一些,或根据2N的扫描周期,更改为恒定扫描,否则可能因为程序跑得太快造成定时时间过短,系统运行不正常。

005lyp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 90回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2009-07-31 22:40:18
6楼

三楼所说的慢三倍应该是指H2U的基本指令处理速度是0.26US,而三菱FX2N是0.08US;但是H2U的应用指令处理速度是1—130微秒,而FX2N是1。65——数百微秒;特别是如果是带特殊模块情况下,汇川的处理速度将比2N快几倍;以上经过实践确认;

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-07-31 23:28:43
7楼

同一个程序。2n 18ms  2u 36ms  。可能是具体指令问题吧。 其实差别不大,最小你感受不到处理来。汇川那个软件不好用,我都用三菱的GX,但是好似汇川有些 通信方面噶指令是 2N无的,不知如何输入,使用还请赐教。感觉汇川造工不错,比市面上其他仿三菱的要好。如果价钱方面可以更加优惠,估计可以推广。还需要时间测试,大家最长用过几多年?2u上市不久,还需时间考虑。三菱一般,弄个10年是小问题。

005lyp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 90回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2009-08-01 10:28:36
8楼
你这个程序是否有带模拟量的FROM/TO指令?如果带有是否实际上没有接模块上去?在这种情况下,为了保证数据正确H2U总线访问模块的次数要多于2N,而2N最多只访问三次,所以时间一算就不一样;如果接上有模块,H2U一定比2N快。

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-08-01 12:18:53
9楼

有但。无模块

还不敢直接上到设备那里。不知是否可以经受考验。

云烟aaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2009-08-02 11:45:34
10楼
好变频--三晶造 www.sajbp.com

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-08-02 11:59:57
11楼

山寨变频器。。。闪开啦

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-08-03 10:29:32
12楼

你说的比2N慢的原因应该就是如8楼所述。

请huangjia网友放心,尽管上设备吧,H2U系列早已批量上设备工作了,各行业都在用,故障率非常低。

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-08-03 10:37:23
13楼

汇川的编程软件是欧洲风格的,若用惯了三菱风格,会有不是特别顺的感觉。

汇川H2U内置了MODBUS通讯指令,也支持上位机通过MODBUS协议监控PLC,通讯手册中有详细说明,你若需要详细了解,可找当地汇川市场工程师索要。

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-08-03 11:45:16
14楼

哦。明白了。我已经和本地的总代取得联系,但系距给我的资料似乎也很有限,尤其是模块方面,希望有正对使用三菱软件的教程,如何兼容三菱。不知汇川没有出,还是未落到终端。

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-08-04 12:43:59
15楼

最好找到当地的汇川市场服务部工程师。

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-08-04 16:53:41
16楼
佛山没有汇川市场服务工程师

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2009-08-05 17:10:32
17楼

佛山我们有服务工程师啊。你需要我们提供电话吗?

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-08-06 09:29:25
18楼

那么这里先谢谢咯。你们在佛山有办事处吗?

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-08-06 17:48:29
19楼

佛山有办事处啊。关于通信,可以参考我发的帖子。

谢谢!

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-08-07 11:42:26
20楼

联系电话和地点。谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页