请教:台达变频器 点击:556 | 回复:11



alb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2009-07-10 15:42:51
楼主
请教大家,台达变频器230V的变频器是输入两相220V,还是三相220V.没有用过,只是我一直以为是接三相230V,突然看到他们只是接一颗火线一颗零线感到奇怪,问问大家



donglisheng1@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2009-07-10 16:03:26
1楼
变频器输入220V是指单相220V

alb

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2009-07-10 16:06:19
2楼

那为什么进线有4个端子呀(其中有一个地线)

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2009-07-10 16:50:57
3楼
只要是1相/3相 230V的,你接单相220V是可以的,接L1,L2,当然地线也要接....

alb

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2009-07-10 17:05:24
4楼

但是我的功率单元看起来像是三相的呀

alb

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2009-07-10 17:06:19
5楼
今天没有时间了,等周一我把一个坏的焊下来看一下就知道了

alb

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2009-07-13 13:07:42
6楼

我知道了,用户手册上就有,三项也可以单项也可以

gzz5132

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2008年5月06日
发表于:2009-07-22 18:24:04
7楼
唉,这样都不明白,别修了,理论怎么学的?真为现在的工控行业难过……

老朋友1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2009-07-29 14:22:46
8楼
哪位高手知道台达VFD110F43A变频器电源板上编号DQ22,DQ23管子型号

用户登录

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年11月04日
发表于:2009-12-30 11:40:53
9楼
那要看机子是单相还是3相的了。

121669

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2008年9月23日
发表于:2009-12-31 10:17:53
10楼

看型号了,有21系列,有23系列它代表三相220

qdhm133

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2010-02-03 21:02:10
11楼
请看一下用户手册,这是基本的东西