呯,控制屏爆炸了。附图。 点击:2547 | 回复:81



云锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-15 15:40:13
楼主
施工现场一户外控制屏,上午下过雨,下午上班近一个半小时后,只听“呯”的一声,屏柜上端冒出一团火,断电,灭火后,如下图:



王越顶

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2009年4月07日
发表于:2009-06-30 12:57:25
61楼
这种DZ10的塑壳空开就是不过关,只要受潮,极易绝缘击穿,有时塑料还会阴燃,还容易过流造成绝缘碳化,故障率较高。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-12-14 09:29:40
62楼
回帖无积分,顶帖非灌水。

新麦子~!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2009-12-23 20:54:30
63楼
要引以为戒呀!安全措施要到位

Wester

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2009-12-23 22:52:41
64楼

我碰过比你这还狠的。。。。

china ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2653
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2009-12-25 13:07:49
65楼
够严重的,跟打完仗是的

yinhe123321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:680
  • 注册:2009年1月22日
发表于:2009-12-27 19:19:10
66楼
有点恐怖啊                                 

li7511076

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2009年2月21日
发表于:2009-12-28 23:28:29
67楼

我见过10KV的进线柜炸过,这个还算可以!不过电上能出现这样的事也算是牛B了!!!

电上在的东西千万不能为了省钱就缩水。今天让你省钱,明天就会让你会大价钱。!!!

wangrongke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2009年12月02日
发表于:2010-10-01 20:46:53
68楼
要命啊兄弟,安全第一。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2010-10-02 09:13:13
69楼
严重短路,一个故障例。

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2010-10-02 20:53:04
70楼
绝缘处理不好遇到进水、受潮等意外情况是很容易起弧造成相间短路的。接线鼻外漏部分缠绝缘带,绝缘板一定要用上,还有就是柜子看看是不是防水不好

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2010-10-02 21:19:54
71楼

户外的要注意防护等级      你这不适应露天的

lgf1357924680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2010年6月16日
发表于:2011-03-13 20:32:23
72楼

那柜子做的太难看了,谁家的工程师做的呀?

JIAHUIXIAOQING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2009年2月11日
发表于:2011-03-14 10:02:51
73楼

路过,电老虎,当心!!!!

开发三和

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年10月16日
发表于:2011-03-14 15:23:07
74楼

这是个XL-21柜子,属室内柜。看柜子的配线还是比较正规的,只是,后期投运使用之后,施工方乱接线较多。另外,问一下楼主,看现象:中相没有了,故障原因难不成是中相对地短路起火后,造成两边相绝缘损坏?单项对地短路的能量这么大?放炮时,柜子是正常使用的吗?有没有是因为雷击的问题呢?不要单纯只找配线问题,这样对谁都不公平。

ayugo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2011-03-16 22:10:15
75楼

这就是个配电箱。什么控制屏啊

CJS1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2011-03-19 20:21:42
76楼
做电工的,应引以为戒。

维修电工技师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-25 20:28:40
77楼
进水啦,发生相间短路,电可怕水啦,水一进去原来绝缘体就变成导体了,相间短路最可怕,短路电流大,破坏性大。

环顾

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2007年5月04日
发表于:2011-04-13 23:29:32
78楼
MD ,好丑的柜子,好烂的布局!

cwp020

  • 精华:21帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 1886回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17077
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2011-04-14 00:18:54
79楼
引用dggaowei 的回复内容:安全防护等级达不到,须使用IP56的电气箱。

 户外的等级要求高啊                      

鱼螺

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 353回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:610
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2011-04-14 00:28:58
80楼
铝线过热,绝缘皮损坏对地短路!