首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

呯,控制屏爆炸了。附图。 点击:2547 | 回复:81



云锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-15 15:40:13
楼主
施工现场一户外控制屏,上午下过雨,下午上班近一个半小时后,只听“呯”的一声,屏柜上端冒出一团火,断电,灭火后,如下图:



云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-15 15:41:36
1楼
现场图片一    

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-15 15:42:40
2楼
现场图片二   

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-15 15:43:35
3楼
现场图片三 

rena2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2009-06-15 15:46:12
4楼

进水短路啦          

tanjianzhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2009-06-15 15:57:22
5楼
户外柜子要加强防护等级啊,确保安全。

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2009-06-15 16:41:06
6楼
哇!厉害啊!真是厉害。

雷泰控制彭陈林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年6月10日
发表于:2009-06-15 16:52:11
7楼
哥们你也太强悍了...

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-06-15 16:52:35
8楼

空开上面是个什么东西啊?变频器?

电子电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2009-06-15 17:14:58
9楼

空开上面看着像个电度表

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2009-06-15 17:38:28
10楼

还好,幸好当时人没在旁边,,,要不肯定吓个半死,,

今天我这一 条3-95MM的电缆也放了两炮,,居然上级的空开没跳,,,,,

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2009-06-15 17:39:44
11楼
挺危险的,还从来没有见过这样的场面                      

润物无声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-06-15 17:59:19
12楼

前两天我这边的240平方,1.1万高压电缆单相接地了,电缆沟盖板被厂区的绿化施工车压折了。。。

老玩童

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2009年4月14日
发表于:2009-06-15 18:07:46
13楼
是进水短路,箱内也有问题,左边那个空开上面,有很水泥吧?

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2009-06-15 18:48:03
14楼
开关上端咱没有隔离塑料块呢

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-15 20:00:25
15楼

屏柜上面有防护罩的,并且柜子也使用了几年时间了,相信原因正如大家所言,是由于短路引起的,发这些图片呢,是为了能让大家从中或多或少得到一些警示,电这个东西,真的是开不得玩笑的。

是进水短路,箱内也有问题,左边那个空开上面,有很水泥吧? 不是水泥,灭火的时候用的沙。

wqwqer12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2009-06-15 20:04:56
16楼
这段时间我这经常下雨,看来我也得注意注意了

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2009-06-15 20:49:05
17楼
进水短路,开关上端咱没有隔离塑料块

winccc

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 1131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2990
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2009-06-15 20:55:38
18楼
恐怖哟!!!应该严格执行防护等级标准

邱瑞兵

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 171回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:351
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2009-06-15 21:31:28
19楼

这现象在野外作业特别是矿区作业时常常能见到

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2009-06-15 22:01:01
20楼
引用武炜华 的回复内容:

空开上面是个什么东西啊?变频器?



那里装什么变频器啊?明明是电度表嘛!