呯,控制屏爆炸了。附图。 点击:2547 | 回复:81



云锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-15 15:40:13
楼主
施工现场一户外控制屏,上午下过雨,下午上班近一个半小时后,只听“呯”的一声,屏柜上端冒出一团火,断电,灭火后,如下图:



mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2009-06-17 14:35:35
41楼
三相进线少了一相,进线短路?

彭彭彭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年7月18日
发表于:2009-06-17 14:48:50
42楼

还好没什么值钱的东西,给老板买个教训.这个电工做的电控柜会有进步的.

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-17 15:32:22
43楼
引用爱你我发狂 的回复内容:

三级保护做的不到位吧。DZ的进线端短路,上级的保护应该动作的呀。如果有合格的上级保护,情况不会这么严重吧。

 



 它的上级是400V变压器低压侧。

[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2009-06-17 17:44:25
44楼
看到柜子爆了,赶紧用“七十码”的速度跑去找灭火器先。。。再想想怎么改进。。。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-06-17 18:02:55
45楼

上级保护不灵啊,没动作啊..

国电器城柳市,软启动,光电接近开关,二手PLC 编程电缆等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  /
需要请联系(收二手PLC 变频器,590C 6RA70 小功率装置) QQ304867181注明来意.

冶金电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年6月18日
发表于:2009-06-18 21:51:21
46楼
安全重于泰山       

dggaowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-06-19 07:41:23
47楼
安全防护等级达不到,须使用IP56的电气箱。

tuzili

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2009-06-19 08:23:09
48楼

做电气的,安全重于一切啊,危险!

song3181

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2008年10月22日
发表于:2009-06-19 10:52:57
49楼
引以为戒啊 

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-06-19 18:41:04
50楼
引用dggaowei 的回复内容:安全防护等级达不到,须使用IP56的电气箱。



室内能用在户外吗?一定选户外型,防水等级达到了吗?

善缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2009-06-19 19:35:33
51楼
画面上显示的是古老的电气设备,客观是老化,人为是维护不到。

隆美尔将军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年8月24日
发表于:2009-06-19 19:42:11
52楼

肯定是进水短路了,真够厉害的

安桥电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-06-20 10:37:00
53楼
http://95516368.cn.gongchang.com/

这里有你要的。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2009-06-23 13:08:27
54楼
引用善缘 的回复内容:画面上显示的是古老的电气设备,客观是老化,人为是维护不到。



古老算不上吧 国产的很多断路器现在都还有这种造型的。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2009-06-23 13:41:20
55楼
引用武炜华 的回复内容:

空开上面是个什么东西啊?变频器?



应该是个电度表之类的

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2009-06-23 14:19:06
56楼
做电气的,安全重于一切啊,危险!

想到做到

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2008年8月08日
发表于:2009-06-23 14:37:45
57楼

你这个还不是很厉害  在刚厂里的高压配电柜放炮更是厉害啊

 

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2009-06-23 14:48:05
58楼

像这样的配电屏还有很多在使用!

学海无涯苦恼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-06-24 16:41:35
59楼

看了此图发现是防护措施没做好

凌志01

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2008年11月10日
发表于:2009-06-29 20:07:08
60楼

空开上面是个什么东西没看错的话是正泰的电表