台达PLC和台达VFD-B通讯联机????? 点击:563 | 回复:5



姜0807

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2009-05-30 17:45:32
楼主

台达PLC和台达VFD-B联机,如何控制启动停止转速?

通信模式MODBUS RTU格式19200.8.N.2        

                          MOV      H22      D10   变频器反方向启动

                          MOV      H1     D10         变频器停止运行

   ( H22    H1 )   ???????啥意思

 



楼主最近还看过



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-30 17:52:41
1楼
串口通讯的范例可以参考

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=A-92B0-7A25071C0A29

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=9-BC39-8DC22F5C7671

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=B-BC1E-FE5000FB786C

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=1-A426-0247CE8FABCA


lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-30 17:53:00
2楼
RS指令详细说明【台达RS指令专门培训教材】

http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2009032509281400005

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2009-05-30 17:55:09
3楼
用同一品牌的PLC与变频通讯方便多了,在台达的手册上有现成的介绍。

孤掌难鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:704
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2009-06-01 08:17:41
4楼

H22表示十六进制数据22,对变频器表示反向运转,H1表示停止。

您可以看变频器的手册,通讯部分有讲2000地址各位的含义。

姜0807

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2009-06-04 21:37:12
5楼
多谢了!让我找找。                          