发表于:2009-05-05 22:37:07
楼主
6SE70,55kW,380V,电机380V,45kW;进行P115=2的优化时总是抱F111故障,也有时报F114。现象:合闸后大约2~3S后,故障出现,期间听不到明显的电流声音。而P115=6则可以通过;P115=4,P115=5也可以通过(手动填电机参数)。查了一下F111似乎是进行等值电路计算的过程出现了问题,可是我不知道6Se70是怎么计算等值电路的,所以也解决不了故障;而F114的报警就更莫名其妙了,根本就没有发分闸指令呀。那位大侠遇到过这个故障,指点一下!!