6se7033-2ta60 报F0029 点击:658 | 回复:15



一新人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2009-03-10 14:44:23
楼主
6se7033-2ta60.间隙 报F0029。请问可能的故障是什么



dwpydk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2009-03-10 16:11:51
1楼
逆变器的订货号不对,应该是6se7033-2tg60

一新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2009-03-10 16:14:39
2楼
是的。是6se7033-2tg60 。谢谢。请问可能的故障在那?

dwpydk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2009-03-11 09:00:25
3楼

再报故障时你看一下r949=?,Meas.value sensing
F029   在测量值传感系统中已发生故障:
             产生故障的测量变量在偏置校正期间是位码 
            并存贮在r949 中:
            位0: 电流相L1
            位1: 电流相L2
            位2: 直流母线电压 
            位3: 变频器温度
            位4: 电动机温度
            位5: 模拟输入1
            位6: 模拟输入2

在L1 相和L2 相的原因:
• 在测量值传感系统中的故障
• 在功率部分中的故障(阀不能关闭)
• 在CU 上的故障
在所有其他测量变量上的原因:
• 在CU 上的故障(SIMA)→更换CU

新手刚学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-11 09:04:27
4楼
你就按照它说的故障找啊.就是找不到.故障不在那里

一新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年11月28日
发表于:2009-03-12 15:00:56
5楼
各位老大。机子送来时,没cuvc板。现在开机,没问题。没找到问题。不敢出

缘份1110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2008年10月04日
发表于:2009-03-12 15:19:25
6楼

我可以修复.051258062651

redlion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2009-03-12 15:55:08
7楼
报F029肯定是有问题了,交流QQ:492298595

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-03-12 17:58:01
8楼

我这有台6SE7085运行中不定时报F25  F26  F27

这是哪的问题

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2009-03-12 18:56:42
9楼
F25 F26 F27
驱动上问题

yunfeilong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 276回
  • 年度积分:460
  • 历史总积分:565
  • 注册:2008年6月26日
发表于:2009-03-17 11:18:32
10楼
像缺相,特别是有一项线松,也会报F0029,通俗的说就是检测的之相差太大了

yunfeilong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 276回
  • 年度积分:460
  • 历史总积分:565
  • 注册:2008年6月26日
发表于:2009-03-17 11:22:50
11楼
通常报F0029,是变频器的原因,在更换CUVC后还出现,就是变频器内部板上的检测单元出现了问题,需要专人来维修

小浩

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2009-03-18 21:14:16
12楼

我这里是上海专门维修西门子变频器和直流调速器的,有需要请联系,QQ361500480,小吴,手机15000445176

阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2009-03-18 21:42:56
13楼

光纤和电流互感器坏的可能性大

常来常往

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2009-03-19 08:10:16
14楼

是驱动问题。。。。。。

xxliqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2007年8月26日
发表于:2009-03-23 23:01:21
15楼
给大家说一下我用西门子变频器的事。
第一次是在2004年,我们是跟主机配套的用在起重机上,用户是云南的,因西门子怎么说都不去免费服务,好不容易代理商去人了,调了以后,轻载用了有一个多月,用户吊了重载,结果东西给掉了下来,我们直接损失300多万呀,间接损失到少5000多万!西门子去了一个号称终身员工(10年以上工龄)的技术支持,怎么也调不好,说他的机票时间到了,然后就走人,而我们的用户在等我们调试完还要赶工期!这就是西门子的产品!这就是西门子的服务!!
第二次是在安徽,2007年,还是西门子的70变频器!还是西门子收费服务!还是代理商去调的!试验时在低空试了二次没问题,而第三次重物从空中落下,导致事故发生,我们直接损失200多万!这两次我们都是换了控制系统,用别家的变频器,到现在都没事。
今年,西门子做了业主的工作,非让用西门子的变频器不可,还是整流/回馈/逆变型式的,好贵呀!买的时候问西门子是否服务,他们有人说是大功率的,支持现场服务,结果在前几天正用的时候里面的一个熔断器烧坏了,我们打热线他们的工程师说让我们自己买,我们的现场人员找了两天没买到,再打电话他们却说这种情况不在免费范围内,要收费!一个小时300多!比我一天的工资都要多!给我们老总汇报后,我们老总真急了,说以后就是不接合同也不用西门子的变频器!
所以,劝大家慎重选择西门子的变频器呀!

热门招聘