和利时与威纶触摸屏通讯的问题
点击:
439
| 回复:
2
handapipi
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:145帖 | 743回
年度积分:0
历史总积分:4529
注册:2007年12月05日
发表于:2009-02-28 15:29:47
楼主
和利时LM3108有两个通讯口,其中有一个是485的,请问与威纶触摸屏通讯的时候,通讯线的线序是怎样的?另外触摸屏一侧的参数设置是怎样的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lyc613
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2007年9月06日
发表于:2009-04-13 14:41:55
1楼
触摸屏用1、2针;PLC485口用8、3针。具体接法:1-8,2-3
触摸屏侧参数:波特率38400,数据位 8位,停止位 1位, 无校验。
回复
引用
举报
handapipi
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:145帖 | 743回
年度积分:0
历史总积分:4529
注册:2007年12月05日
发表于:2009-04-14 08:45:48
2楼
这个和西门子差不多,5-5不需要接吗?