wincc flexible 的奇怪问题请大家帮忙 点击:516 | 回复:4



水冰流星

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2009-02-12 16:41:17
楼主
我首次用WINCCFLEXIBLE 2007做了一个工程之后,在与TP177A的连接上遇到了奇怪的问题。PLC与触摸屏的地址分别为1、2.波特率都为9600,用的是DP电缆。但是始终就是连不上。(前一段时间调试的时候连上过一次,连接上没有做任何改动。)PLC为S7-200能采集到数据。请大家指教。西门子的售后服务都搞不明白,他们已经看了项目组态说是没有问题。



沉默无罪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年12月26日
发表于:2010-12-21 10:30:31
1楼
要是方便的话你发我看下

闪电游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2011-04-07 17:13:57
2楼
不是DP电缆,PPI电缆