请教三相异步电机允许三相电流最大误差的公式 点击:3025 | 回复:2



wangjg21

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-01-04 20:24:27
楼主
当三相异步电动机运行时,三相电流的最大误差值的公式,是用其中的一相最大值减去最小值除以三相平均值,再乘一百分百吗? 最好是给我一个有依据的公式.谢谢!



sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2009-01-04 21:24:21
1楼
 
引自:http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=104261
(最大(或最小)-平均)/平均×100%=不平衡系数,仿照直阻不平衡算法

幺古

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年7月07日
发表于:2009-01-04 23:31:15
2楼

你说的没错啊,三相异步电动机运行时,三相电流的不平衡,是用其中的一相最大值减去最小值除以三相平均值,再乘一百分百,不超过10%就正常。