歆野
请问一下,75KW的电机用的是星三角启动,交流接触器用的85A(一个),客户说小了至少要150A(一个)。我问公司的技术人员,答复说是星三角运行时是两个交流接触器在工作,加起来170A够用了。到底是哪种说法对啊?按我的想法,公司做了那么多套设备,按现用配置使用应该是没有问题的,我想知道按规范哪种对。谢谢
LIQUANMIN
比较常用的是2个150A(主接触器加△接触器),1个90A(Y接触器)
引用 LIQUANMIN 的回复内容: 比较常用的是2个150A(主接触器加△接触器),1个9...
谢谢,现在电机空载的情况下用2个85A的1个65A的也能正常启动。
安全督察
支持!!!!!!!1
hunsion
75KW的电机一般都用变频器起动,省电,对电机伤害也少得多。
东坡牧羊人
150,95,65
阿水--王者之师
回复内容:
对: hunsion 75KW的电机一般都用变频器起动,省电,对电机伤害也少得多。 内容的回复!
变频起动费用高了呀,如不是频繁起动的话一般都 星三角控制,用 150A 的两主接触器当然很好,烧触头的机会少很多
好的,谢谢各位的帮忙
厂里的四台75kw电机拖动水泵配置是:2个250,1个170 ,七八年没坏过。
qiaojianrong
2个200A的 一个150的
李纯绪
75KW星角启动,正配接触器应该是90A左右,与接触器系列的额定电流接近即可。你的选择没错。
沥青站
交流接触器要90A就够了,越大安全系数越高么。
zajiaok
正常工作的时候是两个接触器在工作,150A的接触器选择是考虑电机的正常工作电流150左右,应该可以降低些标准。但这种情况是否有什么具体的标准和规范呢~~~~还有就是这种情况的电缆具体选择多大截面积的比较合理呢~~~~
DASHENG2000
150A2个,90A1个。
xiangyongzheng
160A的两个100A的一个就可以了。
候鸟在飞
选用交流接触器,最主要看触点质量怎样,也就是看品牌!
如是施耐德等(正品)选用2个9011,1个6511就可以
如是德力西等,则最低用150,90.
kee123
2个150A
1个90A
xiongjingwu
"" 的回复,发表在8楼 对内容: 【厂里的四台75kw电机拖动水泵配置是:2个250,1个170 ,七八年没坏过。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
用1000A的更不会坏
qzhx1027
标准配备是2个150A(主接触器加△接触器),1个90A(Y接触器)
如果电机实际正常工作电流在75A左右,85A的接触器也能用,但是要加强设备检查,关注接触器运行温度
电机实际运行电流在85A以上的话85A的接触器肯定不行了,没有安全余量,接触器触点烧蚀的可能性很大,出现生产安全事故损失更大