ZWL_LBD
大鱼
说详细一点呢????????????????
guafa58
石 工
可以采用REGW单个寄存器写指令。
参数地址与其参数号对应,注意以16进制表示其地址。
如P0.01=H 0001 P0.10=H 000A PA.01= H 0A01
xsf
比如REGW K1 H2001 D100 K2
指的是把PLC中的D100里的值通过串口2写到站号为1的变频器中。
再比如 REGW K1 H000A D100 K2
指的是把P0.10里的参数改成D100的值!
回复内容: 对:ZWL_LBD 关于回复内容:PLC指令用哪一些 能举个例子吗 对:石 工 关于 内容的回复: 内容的回复:
信捷PLC只有读取指令REGR,无专门的“变频器参数读取指令”
您的指令以信捷V5变频器为例:我想可以表达为 REGR K3 H0014 K1 D2 K2
K3:站号3;H0014:参数下限频率P0.20; K1:寄存器个数 D2:PLC读取地址(数据寄存器),K2:通讯口2。
至于您所用的PLC和变频器是什么品牌,能否支持MODBUS-RTU通讯协议,我们并不清楚。
如果不支持MODBUS-RTU通讯协议,可能需要通过RCV、SEND指令来编写了。
如果是三菱老的变频器(不支持MODBUS-RTU通讯协议),
请参考信捷网站-----下载中心--------其他下载-------PLC与变频器通讯SAMPLE
张羽
信捷PLC怎样设定ASCLL或RTU不知道哪里可以搞
chen__
如果是信捷的PLC和变频器 除了石工说的 还有 BLOCK 可以直接配置 对变频器的操作 很方便 而且多个从站的时候不要您考虑通信时序问题 只是扫描周期会长一点