分布式变电站电力监控系统 点击:226 | 回复:0



art123a

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2008-11-20 17:23:00
楼主
变电站电力监控系统能提供必要的实时运行信息,尤其是开关和保护行为的信息(事故报警信息),使值班人员和系统调度人员把握安全控制、事故处理的主动性,同时可以提高电网的运行管理水平,减少变电、配电损失,提高供电质量。


一. 系统的具体监控对象:

变电站微机监控系统的主要监控对象有以下几个方面:模拟量采集有高压室和主控室内的温度、湿度和门禁。变压器0.4kV侧电流,0.4kV母线电压、分段电流,有功功率和无功功率,0.4kV各支路出线电流,变压器温度。备用柴油机发电机组电压、电流、有功功率、无功功率、油压、油温、水温,蓄电池电压等.开关量有灯光开关、断路器开关、高压进出线开关、主变分接头开关、主变低压总开关、分段开关、0.4kV各支路出线开关,柴油发电机回路开关等。

二. 阿尔泰解决方案:

2.1 硬件实现

2.1.1 前端工控机

本方案选用工控机,前端工控机可以处理各个模块上传的数据,运行自动控制和方便维护数据库中I/O点的数据,实现各种(遥测、遥信、遥控)数据的上传下达。

前端工控机除具有数据采集、数据集中和多种通讯规约等功能外,还有独特的配网自动化高级功能软件。完全满足配网自动化所需的馈线故障定位、故障隔离等要求。

前端工控机采用工控标准设计,可靠性高,抗干扰性强,性能远远超过由工作站或其他台式计算机、工作站构成的系统,保证了整个系统的正常、稳定、长期可靠运行。支持多通讯口,每个通讯口都可以支持多种不同的规约。

2.1.2 变电站各室内的温度,湿度和门禁

变电站撤人后,万一变电站发生火警,往往因为不能及时发现而延误了事故的处理,造成事故进一步扩大。此外,当变电站有盗贼闯入时,也会缺乏有效的防御手段。为此,可在高压室和主控室等地点装设一批温,湿度传感器,并在高压室和主控室门口安装主动红外入侵探测器。当探头感测到高温或有人闯入时,就会向后台发出告警信息,同时连动切换摄像机画面,并记录下当时现场的情况。

用DAM3058F采集温湿度传感器信号。可采集8路传感器信号。

用DAM3011采集主动红外入侵探测器传来的电压信号,可采集8路报警器信号。

2.1.3 变压器

变压器0.4kV侧电流,0.4kV母线电压、分段电流,有功功率和无功功率,0.4kV各支路出线电流,监控变压器的运行情况,当出现异常情况时能做出及时反应。选用的变压器自身应带控制保护装置,具有完善的温度检测和风机控制功能,利用变压器本身提供的铂电阻,获得变压器线圈温度,若检测的温度超过设定门限时,风机仍未启动,则强制启动风机。其控制器中数据通过RS485接口,也可传送至监控中心,执行对变压器状态的监控。

用DAM3501采集变压器侧电流,母线电压,分段电流,有功功率和无功功率。

用DAM3043采集线圈温度,用DAM3018D启动和关闭风机。

2.1.4 电动机和备用柴油机发电机组保护:
以电动机的电流、电压、温度测量为基础,为电动机提供全面的保护。具有短路、启动超时、转子堵转、不平衡、接地故障、负荷丢失、欠压过压、温度保护等。通过检测启动前的母线电压、检测跳闸回路是否正常、使系统的可靠性得到进一步加强。

备用柴油机发电机组电压,电流,有功功率,无功功率,油压,油温,水温,蓄电池电压等. 监控变压器的运行情况,当出现异常情况时能做出及时反应。

用DAM3501采集电动机的电流、电压和柴油机发电机组电压,电流,有功功率,无功功率。

用DAM3043采集电动机温度信号。

用DAM3058采集柴油机发电机油压,油温,水温。

2.1.5 开关量监控

(1)为使工业电视监控系统在晚上仍能发挥作用,变电站的灯光应具有定时开关或远方控制的功能。 (2)断路器:接通或断开运行中的或发生故障的电路 。(3) 主变分接头开关,主变低压侧总开关,分段开关,0.4kV各支路出线开关,柴油发电机回路开关,RS-485串行通讯方式。可通过通讯实现远程控制分/合闸,远程读取测量值,远程读取开关量状态。

用DAM3027D来监测和控制开关量。


系统示意图

数据通信功能
  变电站内部的线路监控仪与主机之间的通信采用 RS 485 通信总线,通信距离可达 1 200 m,波特率可以设定为 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200。

2.1 软件实现

配网自动化高级功能软件选用组态软件



  1)运行监视.要求有变电站电气主接线图与相关的模拟量、开关量信息的动态显示.
  2)事故记录与报警.工程实例要求当变压器 0.4kV侧的电压、电流出现欠电压与过电流且超过一定时计算机报警,并将故障数据记录下来.       
  3)报表打印.
  4)备用柴油发电机组定期启动的提示与记录.
  5)预留远程监控接口,要求系统便于扩展升级.

三 结论

  分布式变电站监控系统设备通用,维护、安装简单,可靠性高,功能较齐全,用户使用方便。经河北、内蒙、北京等地的多个变电站和厂矿配电室使用,本文所述的监控系统收到了良好效果。做到了电力监控管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化方向发展。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师