480V,60Hz的电机国内能使用吗?
点击:
4347
| 回复:
2
俞亦金
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2004年8月10日
发表于:2008-07-24 18:01:44
楼主
单位买了一套试验设备, 其中的一台电机铭牌上电源是480V,60Hz。而我国的交流电源都是380V,50Hz的,不知道能不能使用?请电气高手指点,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2008-07-26 16:06:40
1楼
哈哈,这个根本不能用。
回复
引用
举报
邓红
关注
私信
精华:6帖
求助:10帖
帖子:85帖 | 156回
年度积分:0
历史总积分:646
注册:2007年10月20日
发表于:2008-07-26 16:35:28
2楼
这是美国生产的电机,可以使用,一,你可以买一台升压器,二,你可以使用变频器.当然你要根据你的实际情况选择,还有其他的方法.