控制盘、柜集成参考
Control Panel Assembling Reference
REF. NO.
VERSION 1.1
DATE 2005-9-8
I 目的
为保证盘、柜装置及结线安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保盘、柜装置安全运行,制订本参考。
II 适用范围
本参考总标题为“控制盘、柜集成参考”,不强调具体名称。可以适用于保护盘、控制盘、信号屏、远动盘、动力盘、照明盘及微机控制有关屏、盘以及开关柜等,也可适用于控制箱及控制台。但不适用于有防暴要求的柜(屏)、台、箱。
III 目 录
I 目的 2
II 适用范围 2
III 目 录 3
1 技术文件的编制 5
1.1 说明 5
1.2 内容 5
2 组装前的检查 6
2.1 控制柜(屏)、台、箱主体检查 6
2.2 元器件的检查 7
3 柜(屏)、台、箱的结构制作 8
3.1 标记、标识 8
3.2 组装 8
3.3 布局 10
4 柜(屏)、台、箱的内部结线 12
4.1 一般要求 12
4.2 电线的要求 12
4.3 行(布)线要求 13
4.4 结线要求 14
4.5 接线端头 16
4.6 标识要求 17
4.7 其它说明 17
5 接地 25
5.1 一般要求 25
5.2 接地体 25
5.3 接地线 26
5.4 接地标识 26
5.5 接地方式 26
5.6 接地质量 27
6 最终检查 28
6.1 一般要求 28
6.2 PLC、DCS、PCS等系统的检查 29
7 包装 30
7.1 一般要求 30
7.2 装箱要求 30
7.3 箱体标志与随机文件 30
8 附录 32
8.1 参考标准目录 32
8.2 保护线截面要求 33
8.3 接地导体、螺柱关系表 34
8.4 电气间隙与爬电距离 34
8.5 绝缘电阻与介电强度 37
8.6 温升 38
8.7 螺纹扭矩配合 38
8.8 (接线端子排的)额定接线能力 39