楼主
请教:台达B系列小功率变频器。霍尔坏了一个怎样用两个来实现检测功能。现在的情况是用两个霍尔通电正常一运行就GFF。是不是用两个霍尔就汇报故障、那要怎样实现用两个霍尔去检测呢?希望得到大家的帮助谢谢、
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
日泰
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:148帖 | 530回
年度积分:1
历史总积分:1299
注册:2005年11月16日
发表于:2008-10-28 09:46:05
1楼
二个霍尔是不行的,,,,,,