变频器对电机的正反转的控制除了通过变频器来改变,可不可以改变,变频器的三相进线使电机反转。改变电机的三相进线电机会不会反转?



总是被电打

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年1月17日
发表于:2008-08-31 14:32:15
1楼
汗       没用,变频器怎么可以靠改变进线来实现怎么反转咯  ,建议你去看下变频器的使用说明书

youhm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 709回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2593
  • 注册:2005年2月16日
发表于:2008-08-31 15:03:06
2楼
变频器是三相交流经整流成直流,然后再逆变成交流,输出相序不受输入相序影响

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2008-08-31 15:07:49
3楼
改输出线是可以的,当然也可以改控制线。

科海初探

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2008-08-31 15:14:56
4楼
只能改变频器的输出线端!

聪聪虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2008年4月06日
发表于:2008-09-01 20:27:42
5楼
最好是改变控制线,这样即安全又方便。如果改变输出,对变频器有伤害。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2008-09-01 21:09:47
6楼

一般通过接通变频器的正转端子FWD(或其它符号表示的端子)或反转端子REV(或其它符号表示的端子)来改变电机的转向。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2008-09-01 21:13:26
7楼
当电机只允许一个方向运转时,变频器一般只接一个正转端子或反转端子,而如果这个方向又恰好反向了,又不想改变正反转端子接线,那就只能对变频器电源输入侧调相。

canfly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2008-09-01 21:24:03
8楼
一般变频器的说明书上都注明在变频器的输出端不允许加装接触器

虹馆瞭望

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年9月01日
发表于:2008-09-02 08:47:07
9楼
改输出线是可以的,当然也可以改控制线。最好是后者。

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-09-02 08:50:02
10楼
变频器可以直接实现正反转,何必加东西呢?

海跃往事

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2008-09-02 10:31:14
11楼
变频器输出侧一般不要加接触器,除非在一拖多的应用场合。

xiaobudian

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:66帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2008-09-02 10:52:16
12楼

可以改变控制线

 

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-09-02 10:52:27
13楼
,建议你去看下变频器的使用说明书

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-09-02 10:52:42
14楼
,建议你去看下变频器的使用说明书

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2008-09-02 14:13:50
15楼
有的变频器是通过改变端子的电压  正电压 正转,负电压  反转。

足球游戏可乐不再喝酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2008-09-02 14:45:59
16楼
改输出。也可以改程序。

高原客人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2005年1月31日
发表于:2008-09-02 14:59:59
17楼
改输出,或用端子控制,改变控制线路按通FWD,或接通REV来实现

三人行必有吾师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2008-09-02 15:11:48
18楼
变频器可以直接实现正反转,建议你去看下变频器的使用说明书

崔红方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2008年8月29日
发表于:2008-09-02 15:33:12
19楼

楼上的都理解错了,不用变频器的话楼主的方法可以实现反转

崔红方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2008年8月29日
发表于:2008-09-02 15:33:14
20楼

楼上的都理解错了,不用变频器的话楼主的方法可以实现反转


热门招聘