RSlinx与电脑串口连接不上,RS232.DF1全双工, 点击:1598 | 回复:7



addpig11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-25 15:23:28
楼主
如题~~~~~~~!!!!!!!!!RSlinx与电脑串口连接不上,RS232.DF1全双工,一开始连接上了,后来我在RSLOGIX 500中做了个小程序下载实验时,RSlinx就连接不上了,电脑串口是好的,我用西门子试过了,能下载,但是RSLINX就是连接不上,而且好像一用RSLINX后,再用西门子就找不到com了,只能卸载com程序,电脑重启后,再用西门子就可以下载,请教这是为何原因???是电脑com被shut down了?? 有何解决办法??谢谢



我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2008-08-26 01:34:25
1楼

不知道你用的是那个CPU,试着清除一下程序试试,linx在使用COM口后会对COM资源进行独占,即使退出LINX也有可能不行,你可以在进程里找找相关进程关闭即可。

 

addpig11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-28 15:27:27
2楼
我用的是SLC 5/03的 用的编程电缆是1747-CP3直接连接RS232的 一开始在RSLINX中连上了,由于在channel 中把system改为user了,恢复出厂默认设置后还是连接不上????????

slash_zy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2008-08-29 08:24:04
3楼
可能是你的通讯口冲突了 我没用过西门子 西门子是不是也有类似LINX得东西 或许是同时独占通讯口得关系 LINX就是这样 想要用别得软件通讯得时候 得先关掉LINX

hd2123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2008-09-03 15:03:28
4楼
进程强制关闭后再试就可以,如果还不行,就是你的程序把plc串口封了,拔电池也可以

阿丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2013年8月09日
发表于:2018-11-09 12:47:16
5楼

rsview手册下载拿去


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师