继电保护工技师试题-简答题 点击:139 | 回复:1



taotian

    
  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:220帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15166
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-06-28 12:37:26
楼主
 
在高压电网中,高频保护的作用是什么?

答案:高频保护用在远距离高压输电线路上,对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。





调频阻波器应检验哪些项目?

答案:检验的项目有:

(1)外部检查。

(2)阻波器的调谐和阻塞频带校验。

(3)检验阻抗频率特性Z=f(F)。

(4)检验分流衰耗特性b=f(F)。

(5)放电器放电电压校验。





何谓高频保护的通道余量?

答案:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高频信号,为此发信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗,并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作,此余量称为通道余量。





在大接地电流系统中,相间横差方向保护为什么也采用两相式接线?

答案:因为相间横差方向保护是用来反应相间短路的,在接地短路时被闭锁,因此保护装置可按两相式接线构成,若要反应接地故障还需装设零序横差方向保护。


何谓双母线接线断路器失灵保护?

答案:当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式,就称为断路器失灵保护。





综合重合闸装置的作用是什么?

答案:综合重合闸的作用是:当线路发生单相接地或相间故障时,进行单相或三相跳闸及进行单相或三相一次重合闸。特别是当发生单相接地故障时,可以有选择地跳开故障相两侧的断路器,使非故障两相继续供电,然后进行单相重合闸。这对超高压电网的稳定运行有着重大意义。


对综合重合闸中的选相元件有哪些基本要求?


答案:(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。

(2)在被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下,非故障相的选相元件不应误动作。

(3)选相元件的灵敏度及动作时间都不应影响线路主保护的性能。

(4)个别选相元件拒动时,应能保证正确跳开三相断路器,并进行三相重合闸。


楼主最近还看过



我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2008-06-28 15:50:52
1楼
学习中           

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师