高手请进(关于关于PLC与变频器通讯的问题) 点击:528 | 回复:4



英雄李自成

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2008-06-12 21:14:01
楼主
工厂是PLC是S7—300。通信方式是DP通信。与M440,M430,S70。由于出现短路事故。导致配电盘主空开跳。重新启动所有设备。包括PLC后。发现与变频器相连的设备无法启动。(设备没有问题)。变频器S70报F082故障。M440,430同时报F0070故障。如何解决。



所有的DP接头都检查过。把变频器与电机的连线全部拆除另外用线接一个新电机。用PLC通过DP网可以启动。但是换回后故障依旧。不过可以用变频器直接启动。



青木子寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年1月04日
发表于:2008-06-13 11:02:30
1楼
老兄,你说的稀里糊涂的,没明白到底什么意思

边缘状态

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2009-12-05 00:35:17
2楼

检查一下终端电阻,如果没有问题,那就是通讯板坏了

毛毛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2009-12-06 17:22:23
3楼
短路点找到了吗?如果短路发生在变频器回路,这种现象倒是有可能,要不然单从现象而言,有些前后矛盾。如果像你说的与变频器相连的设备都无法启动,代表与PLC相连的变频器都有问题。那么最有可能的就是PLC通讯模块或者是DP总线的问题了。因为主回路仅仅是跳闸,对变频器而言,如果你们有备用仪表UPS的话,变频器仅仅报警F0070而已

llhhww_2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:455
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2009-12-25 14:20:39
4楼
从PLC中STEP7中诊断一下看是那个站有问题的,先查离PLC近的站。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师