我设计的中央空调节能系统就是用台达变频器+SENMENS PLC 做的,经过我们用前调查后,确定可以做节能改造的空调系统,改造后节电效果基本可以达到整体23%以上,有兴趣可上网了解 www.tcas.com.cn
前目市场上大部分的节能系统都是这个模式,差别在于控制策略,控制策略也关系到系统的节能效果,不是会搞自制控制的人或公司就能做好中央空调节能,不是只要是电机加上变频就可以达到节能效果.
因为中央空调系统是一个复杂的多变量系统,在做节能改造时要考虑到系统相关的工作状态,系统各个部分的临界状态,冷水机组的工作特点,冷媒的特点,水泵和管道系统的特点,用冷环境的多变性,所在地的气候特点等,只要在以上各方面因素都充分考虑周全并在控制策略上体现出来,才能达到真正的节能效果.否则随便加个变频器就叫节能改造不一定都节能,有可以是加变频器的水泵节能了,但是冷水机组工作在不好的状态下,令到冷水机组的效率下,反而更耗能.
暧通学是门比较复的学问,目前国内做中央空调节能改造做得比较成功的就属贵州的汇通华城和珠海亚太.汇通华城走的是楼宇自制路线,将中央空调节能系统与BA系统结合,产品标准化,系统考虑较充分,对所有水泵都进行变频改,上控制逻辑由PC软件执行.产品价格较高,一般小于70万的项目不会接.珠海亚太走的是工业控制路线,节能统是PLC+变频器+上位机监控,执行与控制逻辑为PLC执行,系统的远行监控由上位机组态软件执行.在节能控制策略上与华城的是一样的,但在可靠性上和实时性上,我更认同PLC,节能系统都是根据客户原中央空调系统量身定做,比较不同方案,选择最经济最好节能效果的方案,让客户在最短时间内收回成本.
亚太的这个系统就是我设计的,如你的系统有问题可以咨询: