6SE70变频器响应较慢 点击:349 | 回复:0



千山独步

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-05-12 11:59:25
楼主
前些日子,有一台一拖二的6se70变频器,不管是PLC控制还是机旁端子控制,其响应速度较慢,给了运行命令后,大约4-5S后才运行,还以为是没有运行呢,后来经改P602(建立励磁时间)后问题解决了,可适当地慢慢减小,还与P462 P464 有关系的.


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师