楼主
前些日子,有一台一拖二的6se70变频器,不管是PLC控制还是机旁端子控制,其响应速度较慢,给了运行命令后,大约4-5S后才运行,还以为是没有运行呢,后来经改P602(建立励磁时间)后问题解决了,可适当地慢慢减小,还与P462 P464 有关系的.