求知一下
liuzr
最大的可能是通信参数没设好,如果使用的是CX-P5.0以上,建议使用自动在线.
tiny
雪世界
wgl
如果通信参数没设置错的话,就再换一个通信线,市场上的USB-232通信线对CPM2 PLC不通用
你可以买OMRON公司生产的USB-232通信线,不过价格很贵.
潜水者
lmdz2b
本人用过一根"力特"的,还好.
wangwenwei2000
4楼正解。另外,你连PLC的时候有没有选择对的端口。这个端口在控制面板->硬件->系统->端口里面可以看到。安装好驱动以后,会分配一个串口号。要在CX-P联机时选这个串口号。并且,选SYSMAC WAY的方式。CPU上的DIP开关也要打到ON的位置。
你可以看CPU上的COM灯是否闪烁来判断线缆是否连接正确。
shwhys
这情况我也遇到过,但都找不到解决的方法,最后买了OMRON的USB接口
谁要OMRON PLC 编程软件的请链接进入
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-654910527659152196da5f10e28cbb90.jhtml