发表于:2008-04-22 16:07:48
楼主
台达的DVP PF01-S模块怎么在PLC主程序中设置输入和输出的装置啊,没找到相关的资料啊,就找到一份说明书,可是说得不清楚,另外有和Profibus主站通讯的例子吗?



Winky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2008-04-23 10:07:42
1楼

PF01-S的工作原理與DIDO一樣,它占用32IN 32OUT的數字點,如果PF01-S是掛在PLC的右側第一台,則PF01占用X20-X57,Y20-Y57的裝置,即主站關給PLC的數據,可以在X20-X57讀到,而PLC要發給主站的數據,可以填到Y20-Y57,就會自動送到Profibus主站了。