楼主
请问各位大虾:
,是这样 的我现在手里有一台安川的变频器型号:G7A41P51.5KW。用户使用的是外部电位器给定频率,但现在使用电位器不能升高频率(参数设置正确),用面板可以升高频率。我量过CPU板上的输入口的隔离光耦和相应的电阻,都是好的,请问这是什么原因?
请指教
谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
富兰克林
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年9月19日
发表于:2008-03-05 20:45:00
1楼
1.确认模拟量输入端子有电压输入,否则检查+-15V及电位器是否开路。
2.确认H3参数中,模拟量信号的极性,增益,偏置参数是否偏差过大。
3.主板U45是模拟量输入缓冲器,检查放大器输入/输出是否异常。
4.主板U29是四路切换开关,检查输入/输出及切换电平是否异常。
5.主板U26是ADC,检查选通和片选信号是否正常。
回复
引用
举报
富兰克林
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年9月19日
发表于:2008-03-05 20:49:00
2楼
6.+15V由DC24V经7815变换。
7.模拟量输入不能用光耦。
回复
引用
举报
cozx50
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2007年11月06日
发表于:2008-03-07 15:44:00
3楼
你好。
模拟量输入端子有电压+-15V,将电位器给定到最大,监视参数U-15仍显示为0。
参数设置正确。
后来,我尝试用A2端口给定频率,改变主板上的拨码开关,可以用电位器给定频率。可以。
回复
引用
举报
cozx50
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2007年11月06日
发表于:2008-03-07 15:44:00
4楼
你好。
模拟量输入端子有电压+-15V,将电位器给定到最大,监视参数U-15仍显示为0。
参数设置正确。
后来,我尝试用A2端口给定频率,改变主板上的拨码开关,可以用电位器给定频率。可以。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教:变频电机的风扇如何控制...
[8117]
安川G7变频器报VCF解决办法
[15146]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
松下变频器M1X154BSA说明书
[6220]
(已结束)变频擂台第29期——变...
[8729]
变频器上的fwd rev 按钮
[9093]
怎样根据电流值的大小判断离...
[12366]
变频器接地问题
[8912]
ABB低压电器各种问题有问必答...
[15437]
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号