变频报欠电压,测得直流断C,D两端子电压从530V迅速递减到450V报警
点击:
501
| 回复:
9
guyu
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2005年3月15日
发表于:2008-03-22 12:59:00
楼主
如题,请问高手这是什么东西坏了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天高云淡^_^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2008-03-25 10:16:00
1楼
说的不太清楚,有可能是起动电阻坏,也有可能是直流毋线快熔断,但,一定要排除造成它的故障,确保无误,在上电试机。
回复
引用
举报
guyu _76
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2005年3月15日
发表于:2008-03-25 15:10:00
2楼
原来是电容坏了
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2008-03-25 15:19:00
3楼
分明是继电器不工作或者坏了...其他没有坏的....
回复
引用
举报
铭记历史
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 286回
年度积分:0
历史总积分:631
注册:2005年10月28日
发表于:2008-03-25 15:54:00
4楼
原因找到了就好