AB的plc调试记录 点击:11533 | 回复:131



真空炉

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-08 21:44:00
楼主
本人初次使用AB的logix5000的系统,碰到许多问题
现在记录下来,以便日后查询,也希望能对工控朋友有所帮助。
 有的问题可能很小儿科,希望朋友不要见笑
2008年3月8日
 1.以太网通讯不通,和以太网模块不能通讯,表现为LINK登不亮
   原因;网线问题,水晶头制作太差,网线不是标准超五类线
 2.cpu模块OK灯红色闪烁
   重新用CONTROLFLASH刷新模块的eds文件后正常
 3.在RsNetworx扫描冗余模块1757-SRM为问号
   导入EDS文件后显示正常,步骤:RsNetworx-tool-EDS Wizard-导入相应EDS文件
 4.网络适配器1794-ACRN15的状态灯绿色闪烁
   进行网络规划后正常。由于整个网络分为两个网段,要先规划第一个网段,正常后再规划第二个网段。具体做法:
         1.在RsNetworx下新建文件
         2.online后选择相应的enbt模块下的controlnet
         3.将编辑使能(Edits Enable选中)
         4.选中属性
         5.选中A/B选项后确定
         6.选择offline选项点击确定
         7.第一个网段规划结束
         8.同样做法规划第二个网段
    5.今天一个1794-ACRN15突然所有灯不亮,电源正常,联系技术支持后告知要更换。郁闷!
  



真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-19 22:38:00
41楼
  2008年3月19日 晚
 连续的加班,很疲劳。很多工艺参数不能确定,不能保证程序自动运行。今晚调试了用PID来控制的进水流量。忙到现在才有的眉目了。总体说AB的pid控制块还是比较好用的。可是还有很多参数不是很理解,希望能有朋友提供相关的资料!

今夜无眠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:318
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2008-03-22 07:01:00
42楼
学习了

vbadvisor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-03-22 08:21:00
43楼
AB的1756-L61 Logix 5561 processor质量有重大缺陷,经常无故丢失程序(电池没问题)。

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-03-22 09:40:00
44楼
不错啊,但我觉得,上位和下位分开做,好象就会有问题的,尤其是配合不是很好的时候!
GOOD LOUK

阿拉刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-03-22 10:48:00
45楼
不错,学习了

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-03-22 13:47:00
46楼
 不错啊

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2008-03-22 13:48:00
47楼
正要学习AB的东西,谢谢了

Y.J

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 314回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:641
  • 注册:2002年2月11日
发表于:2008-03-22 18:43:00
48楼
不要干不属于自己的工作,否则出力不讨好。
有同感。

ranranplay

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:773
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2008-03-23 11:43:00
49楼
操作不规范。

kevindby

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2008-03-24 13:17:00
50楼
嘿嘿,楼主不容易.有问题可以加我交流一下.qq:724654151

江亚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1918
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-03-24 13:53:00
51楼
楼主写得不错啊

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-25 00:18:00
52楼
现在用pid控制电动调节门来控制流量。
  可是参数怎么也整定不好,那位朋友有相关经验,还请赐教!

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-25 00:20:00
53楼
能否将P I D给出一个大概的参数范围,这两天就忙这个了。还是没有头绪

信徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年9月14日
发表于:2008-03-25 14:53:00
54楼
楼主,继续加油!

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-26 00:43:00
55楼
PID没有调好哈
 PIDE自整定失败,请版主给点建议啊!
 pide总是在自整定的时候显示aborad

chenkinghu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1129
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2008-03-26 00:55:00
56楼
呵呵  不错!!! 的经验!

jack

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2007年2月08日
发表于:2008-03-26 09:19:00
57楼
不错!学习学习!

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-26 23:52:00
58楼
PID控制阀门还是没有搞好,工程逼得紧
只好用个笨办法:
  先预先设定一个阀门开度,保证流量在一个基本能接受的数值,再用周期执行的程序,微调阀门开度,保证流量达到需要。
   现在调节效果还凑合,只有这样了。
   还请有经验的朋友多赐教啊

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-03-28 12:16:00
59楼
楼主这样也可以啊,不是就不用PID了吗,应该PID可以调节啊,参数设定不好只是效果不行啊,没有太大的偏差才对啊

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-29 22:36:00
60楼
用PID当然好,只是系统不允许我试用PID参数,只好先这样将就了。
  这两天太忙了,天天加班到深夜,没有写日志。
  就像今天又搞了一个笑话,按照IO清册中的地址,在硬件中竟然找不到,结果折腾了一大圈,又是重新刷CPU,又是规划网络,在规划网络时不小心规划成单网,自己却不知道,以为是同轴电缆不同了,又查线,前后折腾了三个小时,还给AB的技术支持打电话,也是不知所云。最终发现是自己IO清册中的硬件地址写错了,真是可笑啊!可能还是太累了,这么简单的问题都没有及时发现,唉!需要放松一下,可是。。。。。。
  不过在查找问题的过程中,也重新学习了AB的网络配置,也算收获吧。

   AB的定时器,其时间设定只能写立即数,不能写变量,感觉很不方便。令外,没有同时能加和减的计数器,感觉不好。

   累了,休息了,希望有高手跟贴给点好的建议!