AB的plc调试记录 点击:11533 | 回复:131



真空炉

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-08 21:44:00
楼主
本人初次使用AB的logix5000的系统,碰到许多问题
现在记录下来,以便日后查询,也希望能对工控朋友有所帮助。
 有的问题可能很小儿科,希望朋友不要见笑
2008年3月8日
 1.以太网通讯不通,和以太网模块不能通讯,表现为LINK登不亮
   原因;网线问题,水晶头制作太差,网线不是标准超五类线
 2.cpu模块OK灯红色闪烁
   重新用CONTROLFLASH刷新模块的eds文件后正常
 3.在RsNetworx扫描冗余模块1757-SRM为问号
   导入EDS文件后显示正常,步骤:RsNetworx-tool-EDS Wizard-导入相应EDS文件
 4.网络适配器1794-ACRN15的状态灯绿色闪烁
   进行网络规划后正常。由于整个网络分为两个网段,要先规划第一个网段,正常后再规划第二个网段。具体做法:
         1.在RsNetworx下新建文件
         2.online后选择相应的enbt模块下的controlnet
         3.将编辑使能(Edits Enable选中)
         4.选中属性
         5.选中A/B选项后确定
         6.选择offline选项点击确定
         7.第一个网段规划结束
         8.同样做法规划第二个网段
    5.今天一个1794-ACRN15突然所有灯不亮,电源正常,联系技术支持后告知要更换。郁闷!
  



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-03-13 19:40:00
21楼
1.在logix5000中,下载程序能否选择只下载某一部分?
不能下载一部分;

2.能否在线修改某个变量的硬地址?
虽然能更改,但是在线无法下载,等于没改;

3.1794-ie16的工程单位是多少,以前记得,现在找不到了。
工程单位根据现场设置,不要死记。

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-13 19:44:00
22楼
2008年3月13日 晚
 昨天太忙了,加班到晚上,今天一并补上
1.1794系列的模拟量模块的工程单位为0~30840,已经实际验证。
2.Rslinx作为opc的服务器最起码是OEM版,Lite版是不支持OPC功能的。其授权安装需要用FactoryTalk Activation Clinent软件,通过该软件的向导,输入序列号和产品号,我是通过网上注册的。
3.rslinx配置opc的方法:rslinx-DDE/OPC-top configuration-选中cpu机架-新建topic-apply-done
4.在rslinx配置opc中是否需要配置DCOM这个不是很确定,因为我刚开始在rslinx配置好opc的topic后,始终不能连上,走了很多弯路,改了很多地方,最后将DCOM也配置了,现在可以连上了,是否和配置DCOM有关,实在没有时间和精力去研究了。有明白的朋友可以解答。

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-13 19:49:00
23楼
5.ifix中的opc配置比较常规,注意选中enable和设好默认路径就可以了。当在ifix看到plc中的变量后,真是长出一口气。有时候ifix不能连接opc了,把rslinx关掉再启动后会正常,个人经验。

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-13 19:53:00
24楼
调试通讯真的是够累了。本来这些工作在家里就该做好的,可是那个垃圾同事,没有一点责任心,鄙视。感谢网络,帮了很多忙。这也是我能坚持在这里写工作日志的原因。希望能对别人有所帮助.

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-13 19:57:00
25楼
感谢SIREN的跟贴和解答
这个项目我们是总包,老板为省钱,找的都是垃圾施工队。没办法,只有自己动手了

冷咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2008-03-13 20:06:00
26楼
坛上 需要这样热心人。
版主应该给予置顶

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-03-13 21:15:00
27楼
论坛里热心人太多了。
不能置顶,好帖子太多了,我给你加精了。

tigermes

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2008-03-13 21:39:00
28楼
加油

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-14 22:04:00
29楼
感谢加精!
  今天业主再次开会,强调工期的问题。目前还有很多设备没有试单操。压力太大了。这两天调试都是针对需要调试的设备,才给某些机架上电,实在害怕模块在损害了。目前程控系统还正常,可是还没有画面,垃圾同事做上位,还不知道做的什么程度。
  尽自己的努力吧。虽说只是一个打工仔,可是既然干活了,就要负责了。

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-14 22:17:00
30楼
顺便说点调节门的调试:
用的spios的调节门,真是可笑,那个垃圾同事竟然还设计启动启动、停止,开到位、关到位。真是浪费控制点,个人看法,不过既然spios设计有这些控制点,肯定有他的道理。如果模拟量通道不同的话,spios的调节阀会出现remote fault,不能远方控制。这个垃圾施工队,把模拟量输入和输出很多都接反了。

lookat

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 311回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:1210
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2008-03-16 11:13:00
31楼
经常烧模块有可能是电源问题,特别是电源噪声干扰。

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-03-16 12:31:00
32楼
加油!!!
坛上 需要这样热心人。

坚持不懈!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2008-03-16 18:29:00
33楼
看着你工作,为你捏把汗,可怜见的,呵呵

不过老板估计也不能亏待你,我也是刚接触AB,学习中,谢谢前辈

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-03-16 18:47:00
34楼
不错

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-16 20:37:00
35楼
2008年3月16日  晚
   这两天不能上网,间断了,今天补上。
 PLC这两天相安无事,主要是调试设备时,很小心,能不上电的模块就不上电。明天就要调试反洗水泵,依稀记得上次烧模块就是别人就地启动反洗水泵时发生的,因为带变频器,是否和这有关不能确定。希望明天一切顺利。
   今天调试spios调节门,显示local fault和locpar fault,看资料是要设定参数,比对其他正常的调节门,参数也没有什么不对啊!明天还是打电话找技术支持吧。
  再次提起那个垃圾同事,MT框架开关的图画的只有他自己才明白,浪费了大量时间。极度鄙视

I小龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 807回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2008-03-16 20:47:00
36楼
楼主辛苦了。在现场心态也很重要啊。

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-17 12:55:00
37楼
2008年3月17日 午
  今天终于确认了模块烧毁的原因,原来是垃圾施工队将控制信号接到状态返回信号了,220V啊,窜进直流24V里(DI输入没有隔离继电器),然后是垃圾同事校队的线。我是中途才接手这个活,唉,也怪我相信这个垃圾同事能把活干好了。干这种擦屁股的活最头痛了。希望大家能引以为界,

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-17 23:17:00
38楼
  2008年3月17日 晚
 过滤器治水和反洗的自动步序刚刚试完,还算顺利。总觉得AB的plc在线修改程序很麻烦,也是自己不太会用吧。
  太累了,明天还要干活,就到这里吧

传说中的水手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年6月27日
发表于:2008-03-18 14:29:00
39楼

传说中的水手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年6月27日
发表于:2008-03-18 14:34:00
40楼
学习了!楼主不错,我也有过类似经理。
我个人觉得AB软件很好用,这一年多了都是在用AB的,其在线修改习惯了就会觉得好使。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师