本人初次使用AB的logix5000的系统,碰到许多问题
现在记录下来,以便日后查询,也希望能对工控朋友有所帮助。
有的问题可能很小儿科,希望朋友不要见笑
2008年3月8日
1.以太网通讯不通,和以太网模块不能通讯,表现为LINK登不亮
原因;网线问题,水晶头制作太差,网线不是标准超五类线
2.cpu模块OK灯红色闪烁
重新用CONTROLFLASH刷新模块的eds文件后正常
3.在RsNetworx扫描冗余模块1757-SRM为问号
导入EDS文件后显示正常,步骤:RsNetworx-tool-EDS Wizard-导入相应EDS文件
4.网络适配器1794-ACRN15的状态灯绿色闪烁
进行网络规划后正常。由于整个网络分为两个网段,要先规划第一个网段,正常后再规划第二个网段。具体做法:
1.在RsNetworx下新建文件
2.online后选择相应的enbt模块下的controlnet
3.将编辑使能(Edits Enable选中)
4.选中属性
5.选中A/B选项后确定
6.选择offline选项点击确定
7.第一个网段规划结束
8.同样做法规划第二个网段
5.今天一个1794-ACRN15突然所有灯不亮,电源正常,联系技术支持后告知要更换。郁闷!