当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
变频器上面的接触器的控制问题
点击:
557
| 回复:
8
志超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2006年9月01日
发表于:2008-01-25 08:43:00
楼主
MM440驱动器上面加个接触器,我们如何来控制接触器的吸合和断开
如果是通过驱动器的报警信号来控制它的吸合和断开,那么当它产生报警的时候,接触器断开整个驱动器断电,那么我们又怎么知道这个报警信号有没有解除,又通过什么信号使它吸合呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控学徒
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:218帖 | 1663回
年度积分:0
历史总积分:9769
注册:2002年12月13日
发表于:2008-01-25 08:51:00
1楼
我认为应该由变频器的故障继电器来控制变频器的进线接触器,当变频器发生故障时,故障继电器的常闭接点断开,从而使接触器断开。当变频器故障消失或复位后,故障继电器复位,接触器就会重新吸合。
回复
引用
举报
志超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2006年9月01日
发表于:2008-01-25 09:01:00
2楼
这个故障继电器不需要电源控制吗?如果有故障,那么进线接触器就断开了,如果这个故障没有解除,进线接触器就处于不断的吸合和断开状态。
回复
引用
举报
zhoiw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 882回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2004年7月08日
发表于:2008-01-25 10:18:00
3楼
我认为没必要加接触器
回复
引用
举报
pek
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2007年8月11日
发表于:2008-01-28 15:24:00
4楼
看来只能在MM440上面把Profibus的控制板加上,主要目的就是引入控制电源。就是感觉有点大材小用了。
回复
引用
举报
zld430070
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2006年6月02日
发表于:2008-02-24 03:33:00
5楼
MM440的电源分主电源和控制电源,两个分别引入驱动器,接触器控制的是主电源,当有故障时,控制电源仍然是存在的,只是断开的控制电源,所以不存在接触器不断的吸合断开的情况。
回复
引用
举报
zengrenpei
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:40帖 | 703回
年度积分:0
历史总积分:1542
注册:2006年9月04日
发表于:2008-02-24 07:23:00
6楼
除非变频辅助电源外引,安装时注意拆除短路片,不然会炸机!
回复
引用
举报
雪世界
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:428帖 | 4411回
年度积分:0
历史总积分:20190
注册:2005年8月04日
发表于:2008-02-24 16:51:00
7楼
当变频器发生故障时,故障继电器的常闭接点断开,从而使接触器断开。当故障消除或是人工排除后,操作员手动按下启动按钮启动为好。
回复
引用
举报
(:
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 650回
年度积分:0
历史总积分:867
注册:2006年12月05日
发表于:2008-02-24 18:52:00
8楼
呵呵 用接触器的话
还是控制电源单独用的好
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机软启动时电流太大,2000A...
[6598]
直流调速原理
[16274]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
变频器控制的电机运行HZ在50...
[5296]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
变频器带惯性大的负载应该怎...
[5853]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
单相变频器能否直接用于控制...
[5516]
变频器的电压与频率成比例的...
[15496]
求教:为什么用变频器仍烧电机...
[11300]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号